Omówienie zastosowania przeciwpożarowych lamp awaryjnych w budynkach

Źródło: Światowa Sieć Bezpieczeństwa Chin

Oświetlenie awaryjne przeciwpożarowe jest ważną częścią elementów i akcesoriów przeciwpożarowych budynków, w tym oświetlenia awaryjnego i znaków ostrzegawczych przeciwpożarowych, znanych również jako oświetlenie awaryjne i znaki ewakuacyjne.Jego główną funkcją jest zapewnienie bezpiecznej ewakuacji personelu, kontynuacji pracy na stanowiskach specjalnych oraz prowadzenia akcji gaśniczej i ratowniczej, gdy normalny system oświetlenia nie jest już w stanie zapewnić oświetlenia w przypadku pożaru.Podstawowym wymaganiem jest to, aby osoby znajdujące się w budynku mogły łatwo zidentyfikować lokalizację wyjścia awaryjnego i wyznaczoną drogę ewakuacji za pomocą określonego natężenia oświetlenia, niezależnie od części publicznej.

Duża liczba przypadków pożarów pokazuje, że ze względu na nierozsądne ustawienie bezpiecznych urządzeń ewakuacyjnych lub słabą ewakuację w budynkach użyteczności publicznej, personel nie jest w stanie prawidłowo znaleźć lub zidentyfikować lokalizacji wyjścia awaryjnego w przypadku pożaru, co jest jedną z głównych przyczyn masowych wypadki pożarowe ze śmiercią i obrażeniami.Dlatego też należy przywiązywać dużą wagę do tego, czy przeciwpożarowe lampy awaryjne mogą w czasie pożaru spełnić swoją należną im rolę.W połączeniu z praktyką wieloletniej pracy oraz zgodnie z odpowiednimi zapisami Kodeksu projektowania przeciwpożarowego budynków (GB50016-2006) (zwanego dalej Kodeksem budowlanym), autor opowiada o własnych poglądach na temat stosowania pożarowe lampy awaryjne w budynkach.

1. Zakres ustawień przeciwpożarowych lamp awaryjnych.

Artykuł 11.3.1 przepisów budowlanych stanowi, że w lampy oświetlenia awaryjnego należy wyposażyć następujące części budynków cywilnych, fabryk i magazynów klasy C, z wyjątkiem budynków mieszkalnych:

1. Zamknięta klatka schodowa, dymoszczelna klatka schodowa i jej frontowy pokój, frontowy pokój windy przeciwpożarowej lub wspólny frontowy pokój;
2. Pomieszczenie kierowania ogniem, pompownia przeciwpożarowa, pomieszczenie generatora, pomieszczenie dystrybucji energii, pomieszczenie oddymiania i odprowadzania dymu oraz inne pomieszczenia, które w przypadku pożaru nadal muszą normalnie pracować;
3. Audytorium, sala wystawowa, sala biznesowa, sala wielofunkcyjna i restauracja o powierzchni zabudowy powyżej 400m2 oraz pracownia o powierzchni zabudowy powyżej 200m2;
4. Budynki podziemne i półpodziemne lub pomieszczenia użyteczności publicznej w piwnicach i półpiwnicach o powierzchni zabudowy większej niż 300m2;
5. Chodniki ewakuacyjne w budynkach użyteczności publicznej.

Artykuł 11 ust. 3 pkt 4 przepisów budowlanych stanowi, że budynki użyteczności publicznej, obiekty wysokościowe (magazyny) oraz zakłady klasy A, B i C należy wyposażyć w świetlne znaki ewakuacyjne wzdłuż ciągów ewakuacyjnych i wyjść awaryjnych oraz bezpośrednio nad drzwiami ewakuacyjnymi w gęsto zaludnionych miejscach.

Art. 11 ust. 3 pkt 5 przepisów budowlanych stanowi, że w następujących budynkach lub miejscach należy zainstalować świetlne znaki ewakuacyjne lub lekkie znaki ewakuacyjne magazynów, zapewniające ciągłość wizualną na podłożu chodników ewakuacyjnych i głównych dróg ewakuacyjnych:

1. Budynki wystawiennicze o łącznej powierzchni zabudowy powyżej 8000m2;
2. Sklepy naziemne o łącznej powierzchni zabudowy powyżej 5000m2;
3. Sklepy podziemne i półpodziemne o łącznej powierzchni zabudowy powyżej 500m2;
4. Lokale rozrywkowe, projekcyjne i rozrywkowe związane z pieśnią i tańcem;
5. Kina i teatry na ponad 1500 miejsc oraz sale gimnastyczne, audytoria lub audytoria na ponad 3000 miejsc.

W prawie budowlanym ustawienie przeciwpożarowych lamp awaryjnych stanowi oddzielny rozdział zawierający kompleksową specyfikację.W porównaniu z pierwotnym kodeksem projektowania przeciwpożarowego budynków (gbj16-87) znacznie rozszerza zakres nastaw przeciwpożarowych lamp awaryjnych i podkreśla obowiązek ustawienia przeciwpożarowych lamp obrysowych.Przykładowo przewiduje się, że przeciwpożarowe lampy awaryjne powinny być instalowane w określonych częściach zwykłych budynków cywilnych (z wyjątkiem budynków mieszkalnych) i zakładów (magazynów), budynków użyteczności publicznej, wieżowców (magazynów). Z wyjątkiem klasy D i E, chodniki ewakuacyjne, wyjścia awaryjne, drzwi ewakuacyjne i inne części zakładu zostaną wyposażone w świetlne znaki ewakuacyjne, a budynki o określonej skali, takie jak budynki użyteczności publicznej, podziemne (półpodziemne) sklepy oraz miejsca rozrywki i projekcji pieśni i tańca należy dodać wraz ze znakami świetlnymi naziemnymi lub świetlnymi wskazującymi ewakuację magazynu.

Jednak obecnie wiele jednostek projektowych nie rozumie wystarczająco specyfikacji, wdraża standard niedbale i ogranicza standardowy projekt bez zezwolenia.Często zwracają uwagę jedynie na konstrukcję przeciwpożarowych lamp awaryjnych w gęsto zaludnionych miejscach i dużych budynkach użyteczności publicznej.Dla wielokondygnacyjnych zakładów przemysłowych (magazynów) i zwykłych budynków użyteczności publicznej nie projektuje się lamp przeciwpożarowych, zwłaszcza do dobudowania oświetlenia gruntowego lub świetlnych znaków wskazujących ewakuację magazynów, czego nie da się rygorystycznie zrealizować.Myślą, że nie ma znaczenia, czy są ustawione, czy nie.Podczas przeglądu projektu przeciwpożarowego pracownicy budowlano-rewizyjni niektórych instytucji nadzoru przeciwpożarowego nie dokonali ścisłej kontroli ze względu na niezrozumienie i różnicę w rozumieniu specyfikacji, co w wielu przypadkach skutkowało awarią lub niewłaściwym ustawieniem przeciwpożarowych lamp awaryjnych. projektów, co skutkuje „wrodzonym” ukrytym zagrożeniem pożarowym projektu.

Dlatego jednostka projektowa i organizacja nadzoru przeciwpożarowego powinny przywiązywać dużą wagę do projektowania przeciwpożarowych lamp awaryjnych, organizować personel w celu wzmocnienia badania i zrozumienia specyfikacji, wzmocnienia reklamy i wdrożenia specyfikacji oraz poprawy poziomu teoretycznego.Tylko wtedy, gdy projekt jest gotowy i audyt jest ściśle kontrolowany, możemy mieć pewność, że przeciwpożarowe lampy awaryjne spełnią swoją rolę podczas pożaru.

2. Tryb zasilania przeciwpożarowych lamp awaryjnych.
Art. 11 ust. 1 pkt 4 przepisów budowlanych stanowi, że * * obwód zasilania należy przyjąć dla przeciwpożarowego sprzętu elektrycznego.W przypadku odcięcia produkcji i prądu domowego, nadal będzie zapewniony prąd przeciwpożarowy.

Obecnie przeciwpożarowe lampy awaryjne przyjmują zazwyczaj dwa tryby zasilania: jeden to niezależny typ sterowania z własnym zasilaniem.Oznacza to, że normalne zasilanie jest podłączone ze zwykłego obwodu zasilania oświetlenia 220 V, a akumulator lampy awaryjnej jest ładowany w zwykłych porach.

Kiedy normalne zasilanie zostanie odcięte, zasilanie rezerwowe (bateria) będzie zasilane automatycznie.Ten rodzaj lampy ma zalety niewielkiej inwestycji i wygodnej instalacji;Drugi to scentralizowane zasilanie i scentralizowany typ sterowania.Oznacza to, że w lampach awaryjnych nie ma niezależnego zasilania.W przypadku odcięcia normalnego zasilania oświetlenia, będzie ono zasilane ze scentralizowanego systemu zasilania.Ten rodzaj lampy jest wygodny do scentralizowanego zarządzania i charakteryzuje się dobrą niezawodnością systemu.Dokonując wyboru sposobu zasilania lamp oświetlenia awaryjnego, należy go rozsądnie dobrać do konkretnej sytuacji.

Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku małych pomieszczeń i projektów dekoracji drugorzędnych można wybrać niezależny typ sterowania z własnym zasilaniem.W przypadku nowych projektów lub projektów z centralą przeciwpożarową należy w miarę możliwości wybierać scentralizowane zasilanie i scentralizowany typ sterowania.

Podczas codziennego nadzoru i inspekcji okazuje się, że jest on powszechnie stosowany w niezależnych od zasilania lampach awaryjnych z niezależnym sterowaniem.Każda lampa w tej formie posiada dużą ilość elementów elektronicznych takich jak: przetwarzanie napięcia, stabilizacja napięcia, ładowanie, inwerter oraz akumulator.Akumulator należy ładować i rozładowywać podczas użytkowania, konserwacji i awarii lampy awaryjnej.Na przykład zwykłe lampy oświetleniowe i przeciwpożarowe przyjmują ten sam obwód, więc przeciwpożarowe lampy awaryjne często są w stanie naładowania i rozładowania, powoduje to duże straty w akumulatorze, przyspiesza złomowanie akumulatora lampy awaryjnej i poważnie wpływa na żywotność lampy.Podczas kontroli niektórych miejsc strażacy często stwierdzali „zwyczajowe” naruszenia przepisów przeciwpożarowych polegające na tym, że system oświetlenia awaryjnego nie może normalnie działać, a większość z nich jest spowodowana awarią obwodu zasilania lamp awaryjnych.

Dlatego przeglądając schemat elektryczny, organizacja nadzoru przeciwpożarowego powinna zwrócić szczególną uwagę na to, czy obwód zasilania jest przystosowany do przeciwpożarowych lamp awaryjnych.

3. Układanie linii i dobór przewodów przeciwpożarowych lamp awaryjnych.

Artykuł 11 ust. 1 pkt 6 przepisów budowlanych stanowi, że linia rozdzielcza przeciwpożarowego sprzętu elektrycznego powinna odpowiadać potrzebom zapewnienia ciągłości zasilania w przypadku pożaru, a jej ułożenie powinno spełniać następujące wymagania:

1. W przypadku układania podtynkowego należy je układać przez rurę i w konstrukcji niepalnej, a grubość warstwy ochronnej nie powinna być mniejsza niż 3 cm.W przypadku układania otwartego (w tym układania w suficie) należy go przejść przez rurę metalową lub zamknięty kanał metalowy i należy podjąć środki ochrony przeciwpożarowej;
2. W przypadku stosowania kabli trudnopalnych lub ognioodpornych nie wolno podejmować środków ochrony przeciwpożarowej przy układaniu w studniach i rowach kablowych;
3. W przypadku stosowania niepalnych kabli w izolacji mineralnej, można je układać bezpośrednio na otwartej przestrzeni;
4. Należy go ułożyć oddzielnie od innych linii dystrybucyjnych;W przypadku ułożenia w tym samym wykopie studniowym należy go ułożyć odpowiednio po obu stronach wykopu.

Lampy awaryjne są szeroko stosowane w układach budynków, które zasadniczo obejmują wszystkie części publiczne budynku.Jeśli rurociąg nie zostanie ułożony, bardzo łatwo jest spowodować przerwę w obwodzie, zwarcie i wyciek w liniach elektrycznych, pożar, co nie tylko sprawi, że lampy awaryjne spełnią swoją rolę, ale także doprowadzi do innych katastrof i wypadków.Lampy awaryjne z zasilaniem scentralizowanym mają wyższe wymagania względem linii, ponieważ zasilanie takich lamp awaryjnych jest podłączone z linii głównej rozdzielnicy.Dopóki uszkodzona zostanie jedna część linii głównej lub nastąpi zwarcie lamp, wszystkie lampy awaryjne na całej linii ulegną uszkodzeniu.

Podczas kontroli przeciwpożarowej i odbioru niektórych projektów często okazuje się, że w przypadku zakrycia linii przeciwpożarowych lamp awaryjnych grubość warstwy ochronnej nie jest w stanie spełnić wymagań, w przypadku ich odsłonięcia nie są podejmowane żadne środki przeciwpożarowe, przewody należy używać zwykłych drutów w osłonie lub drutów z rdzeniem aluminiowym i nie stosować gwintów rurowych ani zamkniętych metalowych kanałów w celu ochrony.Nawet w przypadku podjęcia określonych środków ochrony przeciwpożarowej węże, puszki przyłączeniowe i złącza wprowadzone do lamp nie mogą być skutecznie zabezpieczone, a nawet wystawione na działanie czynników zewnętrznych.Niektóre lampy przeciwpożarowe podłącza się bezpośrednio do gniazdka i zwykłej linii lamp oświetleniowych za wyłącznikiem.Te niestandardowe metody układania linii i instalacji lamp są powszechne w projektach dekoracji i rekonstrukcji niektórych małych miejsc publicznych, a spowodowane nimi szkody są również niezwykle poważne.

Dlatego powinniśmy ściśle przestrzegać odpowiednich krajowych specyfikacji i przepisów, wzmocnić ochronę i dobór przewodów linii dystrybucyjnej przeciwpożarowych lamp awaryjnych, ściśle kupować i używać produktów, przewodów i kabli spełniających normy krajowe oraz dobrze wykonywać swoją pracę zabezpieczenie przeciwpożarowe linii dystrybucyjnej.

4. Skuteczność i rozmieszczenie przeciwpożarowych lamp awaryjnych.

Artykuł 11 ust. 3 pkt 2 przepisów budowlanych stanowi, że natężenie oświetlenia pożarowych lamp oświetlenia awaryjnego w budynkach powinno spełniać następujące wymagania:
1. Dolne oświetlenie chodnika ewakuacyjnego nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx;
2. Oświetlenie dolne w miejscach gęsto zaludnionych nie powinno być mniejsze niż 1LX;
3. Dolne oświetlenie klatki schodowej przy podłożu nie powinno być mniejsze niż 5 lx;
4. Oświetlenie awaryjne pomieszczenia kierowania ogniem, pompowni przeciwpożarowej, pomieszczenia generatora, pomieszczenia dystrybucji energii, pomieszczenia oddymiania i oddymiania oraz innych pomieszczeń, które w przypadku pożaru nadal muszą normalnie pracować, powinno nadal zapewniać oświetlenie normalne oświetlenie.

Artykuł 11 ust. 3 pkt 3 przepisów budowlanych stanowi, że przeciwpożarowe lampy awaryjne należy umieszczać w górnej części ściany, na suficie lub na szczycie wyjścia.

Artykuł 11 ust. 3 pkt 4 przepisów budowlanych stanowi, że ustawienie świetlnych znaków ewakuacyjnych powinno spełniać następujące wymagania:
1. „Wyjście awaryjne” należy stosować jako znak ostrzegawczy bezpośrednio nad wyjściem awaryjnym i drzwiami ewakuacyjnymi;

2. Znaki świetlne ewakuacji ustawione wzdłuż chodnika ewakuacyjnego należy umieszczać na ścianie poniżej 1 m od podłoża, przy chodniku ewakuacyjnym i jego narożniku, a rozstaw znaków świetlnych ewakuacji nie powinien być większy niż 20 m.Dla chodnika na worki nie powinna być większa niż 10 m, a w narożu chodnika nie powinna być większa niż 1 m.Światła znaków awaryjnych ustawione na ziemi powinny zapewniać ciągły kąt widzenia, a odstępy nie powinny być większe niż 5 m.

Obecnie często pojawia się pięć następujących problemów związanych ze skutecznością i rozmieszczeniem przeciwpożarowych lamp awaryjnych: po pierwsze, przeciwpożarowe lampy awaryjne powinny być ustawione w odpowiednich częściach, a nie ustawione;Po drugie, położenie lamp oświetlenia awaryjnego jest zbyt niskie, ich liczba jest niewystarczająca, a oświetlenie nie spełnia wymagań specyfikacji;Po trzecie, lampy przeciwpożarowe ustawione na chodniku ewakuacyjnym nie są zamontowane na ścianie poniżej 1 m, pozycja montażu jest zbyt wysoka, a rozstaw jest zbyt duży, co przekracza wymagane w specyfikacji odstępy 20 m, szczególnie w chodniku workowym i narożnika chodnika, liczba lamp jest niewystarczająca, a odstępy zbyt duże;Po czwarte, znak ostrzegawczy wskazuje zły kierunek i nie może prawidłowo wskazywać kierunku ewakuacji;Po piąte, nie należy ustawiać znaków oświetlenia naziemnego lub sygnalizacji ewakuacji magazynu świetlnego, gdyż pomimo ich ustawienia nie mogą zapewnić ciągłości wizualnej.

Aby uniknąć wystąpienia powyższych problemów, organizacja nadzoru przeciwpożarowego musi wzmocnić nadzór i inspekcję placu budowy, wykryć problemy na czas i powstrzymać nielegalną budowę.Jednocześnie należy dokładnie sprawdzić odbiory, aby upewnić się, że skuteczność działania przeciwpożarowych lamp awaryjnych jest zgodna z normą i są rozmieszczone na miejscu.

5. Jakość produktu przeciwpożarowych lamp awaryjnych.
W 2007 roku województwo przeprowadziło nadzór i kontrolę wyrywkową wyrobów przeciwpożarowych.W sumie wybrano 19 partii produktów przeciwpożarowego oświetlenia awaryjnego, z czego zakwalifikowano jedynie 4 partie produktów, a odsetek kwalifikujących się do pobierania próbek wyniósł jedynie 21%.Wyniki kontroli wyrywkowej pokazują, że produkty oświetlenia awaryjnego mają głównie następujące problemy: po pierwsze, użycie baterii nie spełnia wymagań norm.Na przykład: akumulator kwasowo-ołowiowy, trzy brak akumulatorów lub akumulator niezgodny z certyfikacją inspekcji;Po drugie, pojemność baterii jest niska, a czas działania awaryjnego nie jest zgodny ze standardem;Po trzecie, obwody zabezpieczające przed nadmiernym rozładowaniem i nadmiernym naładowaniem nie spełniają swojej roli.Dzieje się tak głównie dlatego, że niektórzy producenci modyfikują obwody gotowych produktów bez pozwolenia w celu zmniejszenia kosztów oraz upraszczają obwody zabezpieczające przed nadmiernym rozładowaniem i nadmiernym naładowaniem lub nie instalują ich;Po czwarte, jasność powierzchni w stanie awaryjnym nie może spełniać standardowych wymagań, jasność jest nierówna, a szczelina jest zbyt duża.

Krajowe normy dotyczące znaków bezpieczeństwa pożarowego gb13495 i przeciwpożarowych lamp awaryjnych GB17945 zawierają jasne przepisy dotyczące parametrów technicznych, wydajności komponentów, specyfikacji i modeli przeciwpożarowych lamp awaryjnych.Obecnie część produkowanych i sprzedawanych na rynku przeciwpożarowych lamp awaryjnych nie spełnia wymogów dostępu do rynku i nie uzyskała odpowiedniego sprawozdania z krajowej kontroli typu.Niektóre produkty nie spełniają norm pod względem konsystencji produktu, a niektóre nie przechodzą testu wydajności.Niektórzy nielegalni producenci, sprzedawcy, a nawet fałszywe raporty z inspekcji produkują i sprzedają podrobione i tandetne produkty lub tandetne produkty, poważnie zakłócając rynek produktów przeciwpożarowych.

W związku z tym organizacja nadzoru przeciwpożarowego, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa przeciwpożarowego i prawa dotyczącego jakości produktu, wzmocni nadzór i wyrywkową kontrolę jakości produktu przeciwpożarowych lamp awaryjnych, poważnie zbada i zajmie się nielegalnymi zachowaniami produkcyjnymi i sprzedażowymi poprzez wyrywkową kontrolę rynku i kontrolę na miejscu, w celu oczyszczenia rynku produktów przeciwpożarowych.


Czas publikacji: 19 marca 2022 r